设备环境:(物理机J1900/硕天ut650egc(以下简称UPS)、局域网、fnOS 0.8.34)

BUG现象:
- 市电停电之后UPS可以将J1900关机,但市电来电之后未触发J1900的来电自启动。
- UPS通过USB向J1900发送了关机信号之后并没有切断 电源,导致来电之后无法触发NAS的来电自启动。
- UPS官方厂商解释:UPS通过USB向J1900发送关机信号之后需要fnOS回复一个UPS本身的关机时间,这样可以使UPS本身关机切断J1900的电源,市场来电之后UPS自启并重新给J1900供电,即可实现来电自启。
出现频率:(必现)
联系方式:(fnOS222群-Wayne)
规避方案:

停电:UPS ->USB ->J1900 (正常关机)
来电:通过小米智能插座进行关、开一次J1900触发J1900的来自启。 |