我的nas配置如下:
j3160主板(有dc接口和atx 4p接口)
两固态硬盘+两机械硬盘
蜗牛机箱(带atx电源)
整体待机功耗是34w,硬盘休眠功耗是22w,感觉还是偏高,而且由于这块主板没有24p口,atx电源需短接才能用,系统关机时硬盘还是在供电运行。
于是开始折腾:
网上查了下,atx电源的转化率较低,哪怕是金牌电源,由于nas就只有几十w的功耗,用atx电源的转化率还是低。而dc电源恰能解决这个问题。
考虑到要给硬盘背板供电(大4p口),于是入手以下配件:
品牌DC电源12V10A
DC5525一分二线
DC转大4P模块(带同步断 电功能)
用了以上配件后,不但解决了关机时硬盘无法断 电的问题,也解决了功耗的问题,目前在两固态硬盘+两机械硬盘+一固态U盘(系统盘)的情况下,整体待机功耗是22w,硬盘休眠功耗是13w,可以看见功耗是大幅降低了,整体待机功耗比原先降低35%,硬盘休眠功耗比原先降低41%。
nas是24小时常年运行的,5年10年的运行下来,电费是笔不小的费用,因此待机功耗低尤为重要。
写下此文希望对大家有参考意义。