使用的是施耐德BK650M2-CH, 使用了3个月左右.
通过SSH连接的时候, 会经常弹出低电量提示, 但是Web页面没显示什么问题.
Broadcast message from root@XXXX (somewhere) (Mon Mar 23 05:24:53 2026):
UPS 1416561 battery is low
按照网上流程 https://beltxman.com/4560.html, 安装了apcupsd, 并配置后, 飞牛自带的UPS就提示失去连接了,并提示:
Broadcast message from root@XXXX(somewhere) (Mon Mar 23 10:47:59 2026):
Emergency! Batteries have failed on UPS XXXX. Change them NOW

命令apcaccess结果如下, 我还需要管他么? 怎么还原回去?
root@XXXX:/# apcaccess
APC : 001,035,****
DATE : 2026-03-23 10:49:09 +0800
HOSTNAME : XXXX
VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian
UPSNAME : XXXX
CABLE : USB Cable
DRIVER : USB UPS Driver
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2026-03-23 10:36:39 +0800
MODEL : Back-UPS BK650M2_CH
STATUS : ONLINE
LINEV : 235.0 Volts
LOADPCT : 10.0 Percent
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 43.4 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
SENSE : Low
LOTRANS : 160.0 Volts
HITRANS : 278.0 Volts
ALARMDEL : 30 Seconds
BATTV : 13.7 Volts
LASTXFER : Automatic or explicit self test
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : OK
STATFLAG : 0x05000008
SERIALNO : 9B2539*****
BATTDATE : 2001-01-01
NOMINV : 220 Volts
NOMBATTV : 12.0 Volts
NOMPOWER : 390 Watts
END APC : 2026-03-23 10:49:20 +0800