收起左侧

UPS 无法支持来电开机

4
回复
764
查看
[ 复制链接 ]

1

主题

6

回帖

0

牛值

江湖小虾

2025-1-20 11:03:00 显示全部楼层 阅读模式

设备环境:(物理机J1900/硕天ut650egc(以下简称UPS)、局域网、fnOS 0.8.34)

image.png

BUG现象:

  1. 市电停电之后UPS可以将J1900关机,但市电来电之后未触发J1900的来电自启动。
  2. UPS通过USB向J1900发送了关机信号之后并没有切断 电源,导致来电之后无法触发NAS的来电自启动。
  3. UPS官方厂商解释:UPS通过USB向J1900发送关机信号之后需要fnOS回复一个UPS本身的关机时间,这样可以使UPS本身关机切断J1900的电源,市场来电之后UPS自启并重新给J1900供电,即可实现来电自启。

出现频率:(必现)

联系方式:(fnOS222群-Wayne)

规避方案:

image.png

停电:UPS ->USB ->J1900 (正常关机)

来电:通过小米智能插座进行关、开一次J1900触发J1900的来自启。

收藏
送赞
分享

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

6

主题

6068

回帖

0

牛值

管理员

2025-1-20 11:44:46 显示全部楼层
感谢反馈,这个需求已记录,我们会继续跟进
[md] 中间加个小米智能插座需要人为去猜测设备是否关机,由于断 电之后家中网关也关机,因此可能会是因为网络不通而判断为飞牛已关机,存在误判的风险! 期望解决这个应用场景的问题!: [/md]  详情 回复
2025-1-20 14:38

1

主题

6

回帖

0

牛值

江湖小虾

2025-1-20 14:38:58 楼主 显示全部楼层

:victory: 中间加个小米智能插座需要人为去猜测设备是否关机,由于断 电之后家中网关也关机,因此可能会是因为网络不通而判断为飞牛已关机,存在误判的风险!

期望解决这个应用场景的问题!:handshake:

2

主题

16

回帖

5

牛值

初出茅庐

2025-1-20 20:17:10 显示全部楼层
可以看看我的贴子
[md]很6 ! [/md]  详情 回复
2025-1-22 10:59

1

主题

6

回帖

0

牛值

江湖小虾

2025-1-22 10:59:41 楼主 显示全部楼层

很6 !

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册