设备环境:物理机,笔记本安装的飞牛系统,使用笔记本电池作为UPS,局域网,系统版本fnOS 1.0.0。
BUG现象:重启或者从关机状态下启动设备,系统必定提示UPS已切换到电池供电模式。但是此时UPS状态为市电供电,到达设定时间后系统关机。在UPS版本刚上线时正常,但后续某个版本(不记得具体版本号)开始就一直存在该问题。正式版上线后,制作了安装盘重新安装系统,该问题仍然存在。
出现频率:必现
联系方式:飞牛私有云 fnOS130群-雷超,论坛
日志文件:通过网盘分享的文件:Debug_Log_20251126215142.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/1LT-gMRDAr_gEvsUmY6Ne5w?pwd=7des 提取码: 7des
| 等级 |
模块 |
时间 |
用户 |
事件 |
| 普通 |
系统 |
2025-11-26 21:45:59 |
system |
应用 相册 自动启动成功 |
| 普通 |
系统 |
2025-11-26 21:45:58 |
system |
应用 影视 自动启动成功 |
| 普通 |
系统 |
2025-11-26 21:45:57 |
system |
应用 Office预览 自动启动成功 |
| 普通 |
系统 |
2025-11-26 21:45:53 |
system |
应用 文本编辑器 自动启动成功 |
| 普通 |
系统 |
2025-11-26 21:45:53 |
system |
应用 Frpc客户端 自动启动成功 |
| 警告 |
系统 |
2025-11-26 21:45:38 |
system |
UPS已切换到电池供电模式,系统将在5分钟后关机 |
| 普通 |
系统 |
2025-11-26 21:45:00 |
system |
系统启动 |
| 警告 |
系统 |
2025-11-26 21:27:21 |
system |
UPS已触发系统自动关机 |
| 普通 |
系统 |
2025-11-26 21:22:42 |
system |
应用 相册 自动启动成功 |
| 普通 |
系统 |
2025-11-26 21:22:42 |
system |
应用 影视 自动启动成功 |
| 普通 |
系统 |
2025-11-26 21:22:40 |
system |
应用 Office预览 自动启动成功 |
| 普通 |
系统 |
2025-11-26 21:22:35 |
system |
应用 文本编辑器 自动启动成功 |
| 普通 |
系统 |
2025-11-26 21:22:35 |
system |
应用 Frpc客户端 自动启动成功 |
| 警告 |
系统 |
2025-11-26 21:22:20 |
system |
UPS已切换到电池供电模式,系统将在5分钟后关机 |
| 普通 |
系统 |
2025-11-26 21:21:00 |
system |
系统启动 |
补充说明:
我在21:20分左右在网页端对系统进行重启,然后系统进行了启动,启动后UPS断开,系统5分钟后关机再也没能启动。21:45分我手动启动飞牛,UPS继续断开,只有关闭UPS功能才能避免系统后续的关机。在系统开启后无论是系统设置中的UPS状态还是桌面状态栏中的UPS状态均显示UPS正常连接,市电供电,但仍然不能避免系统定时关机。