收起左侧

nas与ups设备交互异常.无法按照预定规则运行

1
回复
734
查看
[ 复制链接 ]

0

主题

0

回帖

0

牛值

江湖小虾

2025-1-28 14:27:12 显示全部楼层 阅读模式

[i=s] 本帖最后由 laoge 于 2025-1-28 14:29 编辑 [/i]<br /> <br />

设备环境:物理机,OS版本0.8.36。UPS为施耐德BK650M2-CH

BUG现象:链接UPS后,nas能够正常读取ups信息。在测试ups断市电时发现nas有提示市电断开,约30秒后nas就关机了。恢复市电时ups无法自动切回市电约一分钟后就自动关机断 电了。不连接nas则无任何异常。测试时ups电源100%,nas设置电源低自动关机规则

出现频率:必现

联系方式:laoge 1460573681@qq.com

收藏
送赞 1
分享

43

主题

8457

回帖

0

牛值

管理员

2025-2-6 15:58:15 显示全部楼层
这个可能是 ups设备损坏了  市电恢复后 但ups接市电不通
导致nas识别到的还是ups供电 所以进入了关机流程
可以再启动一下nas 然后在设置-ups设置中看下  当前的供电类型