设备环境:虚拟机esxi,ups是SANTAK TG-BOX 850

BUG现象:设置了ups停电3分钟后关闭系统,没勾选3分钟后关闭ups。但是市电正常的情况下重启系统会提示ups电池供电中,3分钟后关闭系统,检查ups设置显示ups连接正常。3分钟后不是关闭系统,是关闭了UPS电源,造成esxi服务器全部断 电。重新开机,无法运行fnos,提示/dev/sda2 问题需要手动运行fsck,运行fsck后才能重新进入系统。

出现频率:(必现)

联系方式:(18608285345)

日志文件:(系统BUG进入日志应用-更多-系统诊断日志-上传到社区;APP端bug进入-设置-APP日志上报-上报后提供设备ID-)

附件过大无法上传可以通过飞牛外链分享或者百度网盘提供日志文件

收藏
送赞
分享

39

主题

8000

回帖

0

牛值

管理员

2025-4-29 11:57:58 显示全部楼层
已收到反馈 我转给相关的同事看看